问下装新风要过梁打孔 是否建议 有什么补救
还有就是过几年后管道内是否很脏会造成二次污染
谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-26 14:55 | 显示全部楼层
其实在安装新风系统过程 有两个办法可以不在梁上打孔:

其一,合理使用过梁器绕过主梁,但一般过梁器多为扁形的,


当主机送入的新风量经过这个过梁器时,风阻会明显加大,


电机的损耗也较大,最后在出风口处的到的新风量会小于


主机出风口输出的风量。这是在中央新风系统安装过程中遇到的现象。


其二,若想每个房间的新风量是满足净化、换气需求的,


可以建议楼主选择无管道设计的新风设备,


比如壁挂式新风机、无管道中央柜机新风系统,这个不需要过梁的,


只是在临近窗户的地方打2个孔,通过风管让室内外空气循环、


净化置换的。不好的是,它需要在每个房间装的,在单个房间内一


台壁挂新风系统是能满足净化需求的,但指望一台机子就搞定整套


房间的空气净化需求,似乎有点实现不了的。


希望对楼主有用哈