【经验分享】12大水电工程验收合格标准,测了才知道

[复制链接]
发表于 2017-4-13 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 装修小管家 于 2017-4-13 10:34 编辑


1、验收项目:水管固定 (外径在25mm以下的)
验收理由:通过合理的管卡固定间距与适当的管卡固定点使水管牢固的固定在关卡上,防止由于水管内水压的间歇变化、抖动所形成的热熔接头疲劳老化的漏水隐患
验收标准:管卡固定间距50cm、管 道弯头、三通处管卡固定间距5cm且管卡安装牢固
验收说明:检测项目:水管固定 (外径在25mm以下的)(管卡固定间距50cm、管 道弯头、三通处管卡固定间距5cm且管卡安装牢固)
微信图片_20170413102909.jpg
2、验收项目:总阀门、笼头安装
验收理由:防止总阀门、龙头由于锈蚀严重而日后更换龙头丝扣碎裂所导致的跑水现象(特别是老房改造值得注意)
验收标准:牢固、平正、开启灵活、出水畅通
验收说明:检测项目:总阀门、笼头安装(牢固、平正、开启灵活、出水畅通)

3、验收项目:水管与电管
验收理由:厨房卫生间顶面电管、水管上下分层安装,层间尽量留足间隔意在杜绝一旦水管接头漏水阴湿电管造成短路的连锁反应,同时热源会使水管融化导致漏水、电线发热导致跳闸的各种近距引起的安全隐患
验收标准:顶面同时铺设水电管时,电管在上,水管在下并预留出≥5cm的间隙,水、电管明装不得靠近热源
验收说明:检测项目:水管与电管(顶面同时铺设水电管时,电管在上,水管在下并预留出≥5cm的间隙,水、电管明装不得靠近热源)

4、验收项目:下水管道的改造
验收理由:pvc管件指弯头、回水湾、三通等,与pvc管间用专用胶粘结固定,软管易老化不适宜应用于下水管道
验收标准:采用PVC排水管,管与管件胶结严密,禁混用软管
验收说明:检测项目:下水管道的改造(采用PVC排水管,管与管件胶结严密,禁混用软管)

5验收项目:混水阀冷热出水口中心距
验收理由:内丝弯头预埋过浅、中心距过大过小、超差严重会导致混水阀安装倾斜、盖板与砖间缝大,冷热管装反会导致与混水阀(龙头)上的指示标识不对应使用不便
验收标准:150mm±5mm 两平齐、左热右冷。
验收说明:检测项目:混水阀冷热出水口中心距(150mm±5mm 两平齐、左热右冷。)

6、验收项目:洗菜盆、洗手盆出水孔与地面间距
验收理由:出水口过低会导致龙头下连接的冷热蛇皮软管不够长需要拼接进而加大漏水风险,冷热软管对应接在八字阀上再与内丝弯头连接,实现开关控制更方便维修
验收标准:450-500mm 安装八字阀
验收说明:检测项目:洗菜盆、洗手盆出水孔与地面间距(450-500mm 安装八字阀)

7、验收项目:布线分色
验收理由:分色布线除识别火线以防触电的安全因素外更利于其他电工进行维修,因为给你家布线的电工不可能负责负永久,不分色的后果其他电工接手要重新区分线
验收标准:红色为火线,蓝为零线,双色线为地线。
验收说明:.检测项目:布线分色(红色为火线,蓝为零线,双色线为地线。

8、验收项目:强弱电安装
验收理由:避免交流电50HZ 的强磁场干扰,屏蔽后确保信号不失真进而保证收视效果和网络数据传输的完整性
验收标准:导线与电话线、闭路电视线、通信线不得安装同一线管中,交叉用锡纸屏蔽
验收说明:.检测项目:强弱电安装(导线与电话线、闭路电视线、通信线不得安装同一线管中,交叉用锡纸屏蔽)

9、验收项目:线路分路
验收理由:安装筒灯和电器时由于吊顶的阻隔安装时难免拉动电线,受力点就是分线盒、软管也会起到绝缘保护。如果不加分线盒在拉扯下受力点是管卡会导致脱扣
验收标准:布线分路时需使用分线盒,分线盒到电器(灯具)的线路需使用绝缘软套管
验收说明:.检测项目:线路分路(布线分路时需使用分线盒,分线盒到电器(灯具)的线路需使用绝缘软套管)

10、验收项目:电线穿管
验收理由:绝缘管内空间留有余地的根本原因是:1.更方便散热2.一旦布线根数不能满足需要功能想加根线或许还有可能实现,接头和扭结及易导致电线断路,要严防
验收标准:管内导线的总面积不应超过管内经截面积1/3,管内不得有接头、扭结。
验收说明:检测项目:电线穿管(管内导线的总面积不应超过管内经截面积1/3,管内不得有接头、扭结。)

11验收项目:裸露线头处理
验收理由:明确一点:工程中第一要素就是安全为避免在业主家发生触电造成伤亡事故,这一点没有商量的余地!
验收标准:施工现场所有裸漏线头应用绝缘胶布包裹
验收说明:.检测项目:裸露线头处理(施工现场所有裸漏线头应用绝缘胶布包裹)

12、验收项目:开关面板位置
验收理由:装修是为了美化居住环境,开关面板高高低低违背了这一宗旨也并不美观,细节决定成败更不允许为马虎、不负责任的工作态度诡辩、开脱应尽的职责
验收标准:电气开关面板下端距地面高度1400mm(上下浮动不超100mm)面板保持统一高度
验收说明:检测项目:开关面板位置(电气开关面板下端距地面高度1400mm(上下浮动不超100mm)面板保持统一高度)

水电是隐蔽工程,也是日后最难维修的部分,因此水电施工一定要规范,这样住的才会心安。